主题:[求助]step7 编程问题急需求助

点击:1065 回复:2

各位高手,我在用step7 编程时遇到这样一个问题急需求助:在一个FC里我用局域符号声明了几个变量,类型为Bool,地址假如为2.0---2.7,现我要用以这几位为低八位的word,请问这个局部字该如何表示啊?  
                      chenyudonght@chinaren.com
05-12-05 14:48
LW1
05-12-05 15:13
试了,没错儿!!多谢赐教啊!!!
05-12-05 16:16