登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:如何配置Set PG/PC Interface中的参数?
点击:11315 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lijasmine
把程序下载到plc的时候出现问题。
说是 the online interface set with Setting the PG/PC Interface?配置有问题。
最后修改:
2005-11-28 15:25:07
05-11-27 21:52
1楼
编辑
引用
管理
hsdc
什么通信方式?
05-11-28 18:16
2楼
编辑
引用
管理
lijasmine
MPI通信。
现在可以了,根据这个资料改的。
下面是转载:
怎樣設置PC-adapter參數?
1. 首先選擇 PC-adapter作為下載工具,在PC的"control panel"(控制面板)中,雙擊"PG/PC interface",在"Access path"中設置參數。在"Access point of the application"中選擇S7 Online(STEP7),選後在"interface parameter assignment used"選擇"PC adapter (MPI)"或"PC adapter(Profibus)"。假設你利用Profibus介面進行編寫程式時,這樣PC-adapter就作?STEP7程式的下載工具。
2. 規畫adapter的介面參數,包括PC的傳輸速率,MPI介面的傳輸速率。在PC/PG interface中,選中PC-adapter作為下載工具後,單擊"properties"後,在"MPI"欄中啟動"PG/PC is the only master on the bus"。"Address"通常為0,作為編寫程式器在MPI網上的站號。在"network parameter"中,選擇" PC-adapter"MPI介面端的傳輸速率以適應整個MPI網,預設為MPI 187.5Kbps,用戶不要改為19200,否則整個網的傳輸速率不一致。在"Local connection"中,規畫" PC-adapter"串列埠端的傳輸速率,預設為19200,"COM port"為1," PC-adapter"的撥碼開關預設打開在19200一端上。
3. 如果是Profibus(集成DP口)編寫程式,選擇PC-adapter(Profibus)及傳輸速率1.5Mbps時即可。
4. 正常通訊時,無操作命令時, PC-adapter上只有電源燈亮。通訊時,通訊燈也亮。參數設置好後,仍然不能建立通訊,也應該檢查一下RS232電纜是否有問題。
05-11-29 09:08
工控新闻
每30分钟下线一台!探访年产能万台人形机器人工厂
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
汇川技术:公司积极投入布局AI能力建设,AI与自动化业务的结合为公司发展的核心战略之一
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
更多新闻资讯