主题:PLC监控微死机问题
点击:2635 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
猪十戒
不知道大家在实际的运用中是否经常碰到过对PLC进行操作、监控的微机死机的情况
小弟这边的设备是OMRON的C200H
微机采用的是98操作系统
监控、操作软件为VB6.0编写的程序
05-11-25 09:13
1楼
编辑
引用
管理
吴辉
1.软件有问题
2.硬件有问题
3.干扰厉害!
一个个,慢慢查!
05-11-25 10:18
2楼
编辑
引用
管理
猪十戒
干扰已经查过了
软件也又进行了测试
也没什么问题
估计是硬件问题或者值班员用电脑玩大量游戏
我想能否修改PLC程序发现电脑死机后进行报警呢
05-11-25 10:32
3楼
编辑
引用
管理
吴辉
值班员用电脑玩大量游戏
抓住这点,拿出证据,什么事情都没有!
05-11-25 11:42
4楼
编辑
引用
管理
猪十戒
都是同事,何必把这个问题摆到桌面上呢
私下里警告一下就是了
我现在想怎么能在微机死机后
第一时间发现
05-11-25 12:32
5楼
编辑
引用
管理
blackc
赶兴趣,
大家能有什么好办法吗?
05-11-25 12:48
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
连监控的微机都死了,那么PLC报警信息往什么地方送呢?
05-11-25 14:01
7楼
编辑
引用
管理
猪十戒
监控微机死掉了
但是还有继电器等输出设备啊
比如把量传输到电铃上
死机后第一时间电铃响
05-11-25 21:13
8楼
编辑
引用
管理
吴辉
watchdog
05-11-26 11:26
9楼
编辑
引用
管理
猪十戒
欢迎大家继续探讨
05-11-27 21:37