主题:请教一个两线制4-20ma信号的问题

点击:1659 回复:9

现有4个两线制4-20ma压力传感器,接入S7-200的 A/D模块(模块输入口是无源的)。问题是这4路都需要外接DC24V电源,我想共用一个开关电源,用户方不同意,要求用隔离模块隔离,这4个两线制4-20ma压力传感器离PLC最多只有10米的距离,周围也没有什么干扰源,我想问一下是否有必要加模块呢?表情表情
05-11-20 15:28
你的模块硬件设置和软件设置不对,模块上有选择开关。。。。
05-11-20 16:42
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-11-20 16:52

引用 cc_cc121 在 2005-11-20 16:42:00 发言【内容省略】

是模块下面的红色拨码开关吗?
sw1~6?
05-11-22 20:15
模板侧面的四个可旋转插块,可选各种类型的AI信号,每个对应两个通道.
05-11-23 16:48
在S300中的摸块就这样
05-11-23 16:59
利用开关电源给压力传感器供电,24V+接压力传感器+,压力传感器-分别接模块的A+/B+/C+/D+,    RA,A+/RB,B+/RC,C+/RD,D+短接,A-/B-/C-/D-分别接24V-即可。
05-11-23 21:58
从安全角度看,应该加隔离栅.
05-11-23 22:06
有没有必要,国家有规定的.特别是化工场合.
05-11-24 10:03
把PLC串在里面就行!一个电源也行!俺经常这样干!