主题:请教三菱FX2N-64M的问题!

点击:2596 回复:11

我现在要设计一个三陵PLC控制系统,型号是FX2N-64M的,继电器输出,但是学校没有这个的使用手册,麻烦问下哪位知道他的输出电流是多大啊?谢谢啊!
05-11-18 14:07
1楼
该帖内容不符合相关规定!
05-11-18 14:25
它能驱动二位五通汽缸电磁阀吗?
05-11-18 14:27
PLC是控制器,你要驱动电磁阀等感性负载,最好采用外接继电器的方式来驱动,而不要用PLC来驱动,尽管你的PLC是继电器型的。
05-11-18 15:27
FX2N系列PLC输出为好象是4A,可直接驱动气缸电磁阀,我用过的,放心吧,不会有问题的
05-11-18 16:47

引用 edward_liu 在 2005-11-18 16:47:00 发言【内容省略】

FX2N继电器的额定电流为2A;
05-11-18 18:59

TCX

FX2N系列PLC的额定电流就是2安培。
05-11-18 19:56
我公司的PLC全部都是直接驱动电磁阀和接触器!
05-11-18 20:00
应该通过中间继电器的除非你只是想实验看看而已
05-11-18 20:49
最好再加一个接触器,如果不是需要快速反应的话。
05-11-19 20:50