shb0415
我用笔记本电脑修改FX2N-32MR程序,每次写入总提示“设置无法改变”(存储器是8K的EEPROM),不知为什么程序无法修改,请高手指教。
05-11-13 15:17
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EEPROM上有写保护开关需放于“OFF”上,否则只能读不能写;
05-11-13 16:23
2楼
编辑
引用
管理
shb0415
谢谢,解决了,安装GPP软件就解决了
07-01-13 22:48