qifeng0532
手动控制(接触器——继电器控制)和自动控制(PLC控制)可否共用同一个输入按钮、同一个输出继电器,特别是可不可以共用一个输出继电器。其中手动、自动控制方式由一个转换开关来选择的,手动时切断PLC电源,而自动时接通PLC电源。
请各位指教!多谢了!!
05-11-03 22:08
1楼
编辑
引用
管理
eedow
很简单,在外围线路上做文章好了,多连几根线就行了。
输出继电器上的控制线圈注意与plc输出用同一电源
05-11-04 09:22
2楼
编辑
引用
管理
rocke
二楼的意见可,但要注意接线。
05-11-04 09:27
3楼
编辑
引用
管理
qifeng0532
非常感谢。麻烦了,为什么要用同一个电源呢?
05-11-04 09:29
4楼
编辑
引用
管理
qifeng0532
谢谢,请问接线时要注意什么?
05-11-04 09:31
5楼
编辑
引用
管理
dingshixing
不要把PLC烧了!!!!!!!!!
05-11-04 11:49
6楼
编辑
引用
管理
eedow
用同一电源可以避免烧坏plc,这样系统安全些。如用不同控制电源,要注意,千万别出现这两个电源的短路情况,否则后果难以预料。