各位大虾 本人刚学 问一个简单问题
我用三菱 FX1N-24 编写一个使用时间计时器的小东西
实现2.5秒后自动关闭常开输出Y00
LDI TO
OUT Y00
OUT T0 K25
为什么最后通过监视 发现T0常闭触点没起到作用
而如果使用 T0常闭触点 触发 全可用
为什么 不能理解 请告之!!!!!!!
05-10-18 22:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
逻辑错误;
05-10-19 09:51
2楼
编辑
引用
管理
戚长发
sorry 请问 那要怎么实现此功能
用内部继电器过一下???
05-10-19 11:24
3楼
编辑
引用
管理
珠海小杜
ldi t0
out t0 k25
ld t0
rst y0
05-10-19 17:37
4楼
编辑
引用
管理
戚长发
谢了 回去编写一下试试