主题:请教:FX-1N能否用高数计数器中断.
点击:1858 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
子彦
我写了一个FX-1N的程序,有一句是 DHSCS D130Z1 C252 I010,但写入PLC时总是显示使用了未定义指令错误.FX-1N是否不能用计数器中断.可用的话中断号是多少?请高手指点.万分感激!
05-10-12 23:05
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
DHSCS D130Z1 C252 I010 只能对FX2N/FX2NC使用;
DHSCS D130Z1 C252 Y0可使用在FX1S/FX1N上;
05-10-13 10:07
2楼
编辑
引用
管理
tanshuozhe
可以用高速比较.