登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:[求助]PLC输出模块的点被烧,怎么办?
点击:4850 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
Jabez126
我用的是西门子的PLC-300,已经用了将近3年,但是最近有的DO输出模块的点被烧,怎么办啊??是哪方面出现问题了??
05-10-09 14:51
1楼
编辑
引用
管理
jiajiale
是不是电压不稳啊 没有保护装置吗?
05-10-09 18:17
2楼
编辑
引用
管理
灯泡
看看其他电路有没有损坏,烧掉的地方焊上还是可以用的,我就焊过哦。:)
05-10-09 20:21
3楼
编辑
引用
管理
Bfhy
有备用点的话,换一个点。
05-10-09 20:35
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-10-09 23:36
5楼
编辑
引用
管理
Jabez126
多谢几位大哥的提点。我的这个系统也是这3个月开始出现问题的,以前都用了将近3年了。我换过几个备用的点了,暂时还没有烧,但是其他的DO点陆续烧了。我们的系统也是通过控制继电器来带动负载的。由于plc我们采用了尖峰脉冲触发的,而不是电平触发,我就在PLC程序中的输出点前加了一个延时指令来控制输出的DO点。同时,我在DO控制的继电器的线圈上还加了一个二极管,用来反相放电,不知道行不???
05-10-10 10:43
6楼
编辑
引用
管理
gogogogo
如果是长时间使用才出现的,那电路上应该没有问题。可能是工作现场的温度,湿度,粉尘影响了模块,或者说影响了输出点回路的阻抗。那样的话就需要改善PLC工作环境。
05-10-10 14:53
7楼
编辑
引用
管理
Jabez126
PLC的工作环境还可以的,在室内,比较清洁,就是很长时间没有出现问题,现在突然出现了问题,且不知道出自于何处,很不爽!!!
05-10-14 16:27
8楼
编辑
引用
管理
yuhengzhou
通过中继应该就可以保护输出点了!!驱动一个什么东西啊!!继电器的用的是什么型号的!!驱动电流什么的有关系吗???
05-10-14 17:31
9楼
编辑
引用
管理
hsdc
普通的继电器就可以了,一般是24VDC的。
05-10-14 17:39
上一页
下一页
工控新闻
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
研华IDP31 USB C系列工业触控显示器全新发布
“新新三样”成中国出口新名片
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
ABB与绿能慧充达成战略合作 共拓新能源充电基础设施新机遇
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
更多新闻资讯