主题:如何控制水满闭水
点击:90 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
877476825
一个小区的储水池,如图。目前一个浮球阀控制给储水池放水,客户反应经常(浮球阀失灵)水会溢出来。旁边就是恒压供水的潜水泵,水流波动还是比较大的。用那种锅炉用不锈钢浮球开关控制电磁阀串在原来的浮球阀上,形成双保险,怎么样。
或者各位大神有啥更好的办法。谢谢
26-11-16 18:49
1楼
编辑
引用
管理
877476825
打算用这种。塑料那种容易失灵
26-11-16 18:52
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
液位继电器加三针探头控制电机,或者加液位传感器+变频器,恒水位供水。三探头式的比较准确
26-11-16 19:07
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
液位开关,
26-11-16 19:13
4楼
编辑
引用
管理
565495722
水位开关
26-11-16 20:10
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
看不懂你说的逻辑关系
你用图1上的水位开关怎么控制?再在来水管装个电控阀?
换成这个才几块钱
26-11-16 20:49
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
水溢出来应该是上面那个不锈钢浮球关不住的原因吧
看看球体里面有没有进水
26-11-16 21:07
7楼
编辑
引用
管理
goldage
再安装一个最高限位做保护就可以了
26-11-16 21:30
8楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2026/11/16 21:07:03 发言
【内容省略】
是的,球体里面没有进水,客户反馈浮球阀偶尔关不住,水漫金山
26-11-16 23:07
9楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
知道一点
在 2026/11/16 20:49:09 发言
【内容省略】
可靠不,没看出是啥原理
26-11-16 23:08