主题:维修稀有设备,1个头2个大。富士PLC,各位大佬来猜一猜哪里的问题,未解决。

点击:172 回复:13

引用 bnnyygy 在 2026/9/24 11:52:37 发言【内容省略】

注意使用的软件,建议使用Win7系统安装这类早期伺服系统的软件。
Good Luck~
26-09-24 14:44

引用 孙建玲 在 2026/9/24 14:37:16 发言【内容省略】

20年前的产品,品质还要怎么保证。
Good Luck~
26-09-24 14:45
从描述看,是偶尔出现故障,也就是有时正常工作?
零几年的事,有色院来人,描述生产设备在正常保养后出现偶尔报警故障,经常是某伺服控制报警
另一台同样设备正常
这种设备因是没遇到过,一点不了解
最后出个瘙主意,从好设备上拆同型号模块替换可能出问题模块,确认是它再订货
数日后,来人告知问题解决-保养时线路接触不实,问需要多少钱婉拒~原要求去看看,没找到问题也给上门费
是不是类似问题?断电后各模块都动动或许就好了
类似就将模块拆再装也创收过几次,也出现过路费都不给时又不是没找到问题
就喜欢不扣门的老板
26-09-25 07:55
是的,伺服本身没有报错,外围模拟异常也不能复现同样的故障报警;
程序有密码,也监控不到;
高度怀疑伺服驱动的问题,现在就等客户把伺服通讯线买了,把参数保存一下,然后对调一个伺服试试。
26-09-25 09:32