登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:当零线对地有电压时,零线碰到设备外壳会打火花,是否需要改装4P断路器?

点击:194 回复:10

一个印刷厂,供电配电箱里是一堆3P断路器跟地排/零排,然后给6条印刷线供电,印刷线是先过个4P端子排,再到总接触器,再到设备分级断路器,不断零
故障现象,工人说断设备总闸或配电箱总闸,零线碰到外壳会打火花。我用万用表测量配电箱里的零排地排间是有4-5V左右的电压,应该是零线带电。配电箱总闸是3P断路器,设备总闸也是3P断路器,零线又无法断开,需要维修更换加热管时,要拆零线这时候如果碰到设备外壳会不停打火花,用手碰零线也会很微弱麻麻的感觉,目前是打算让他们在设备总接触器前再加装一个4P断路器,维修时断4P总断路器,把零线也给切断,这样是否就行了呢?
26-07-14 22:25
线路的感应电吗?4-5V的压差不至于能冒火花啊...我觉得最好先考虑接地不良的问题吧,设备整体接地弄好了你管他哪来的感应电,还安全些
26-07-15 08:31
我也觉得接地的问题大,火花不该啊
26-07-15 10:09
把进设备电柜的零线拆了,再看会不会打火
26-07-15 11:02
每个设备都有这个问题?
挨个断进零线检查
或从后向前查,或从前向后查
26-07-15 14:21
没严格接地吧?
26-07-15 20:19
确保电源断开的状况下还是你说的状况,说明你的地线没接好
如果地接好的话,零地的电压基本是零
26-07-15 21:14

引用 goldage 在 2026/7/15 21:14:38 发言【内容省略】

接地不好的可能性大
26-07-17 07:59
接地问题
26-07-17 17:33
PE 和 N 在变压不都是接的中性点吗,PE无非打到地里面去了,电位都是一样的。
正常PE没有电流,N有电流,中间位置N搭PE走电流不是很正常吗。
任何铜线,都有电阻,一个工厂,那么多设备,N线电流说小点10A,稍微有点线阻包括接头啥的,U=I*R。10A电流,线组0.1欧,都是1V的压差了,何况现场情况未知数太多,电流,线阻啥的。
~~~~~~~~~
前两天不是有个帖子说选型的问题吗 https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=509056
设备进线用3P还是4P的空开吗,这个帖子不就说明问题了吗,你这个换加热管打火是一回事,加热管公共点N对地轻微漏电,上级带漏保的,偶尔漏电跳闸才麻烦,不过现在还好,有办法弄,以前不会,找问题就很麻烦了。
最后修改:2026/7/17 21:30:31
26-07-17 21:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯