主题:三菱驱动器报警10维修
点击:224 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
一台M64S加工中心主轴启动驱动器即刻报警10,查该故障代码为驱动器电源主母线欠压,拆驱动器维修,检查2个330K电阻正常,果断更换光耦A7800一个,上机测试恢复正常。
26-06-12 15:07
1楼
编辑
引用
管理
szlongren
26-06-12 15:08
2楼
编辑
引用
管理
szlongren
驱动器型号:MDS-B-SPJ2-75
最后修改:
2026/6/12 15:13:06
26-06-12 15:12
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
多谢分享...
26-06-12 18:53
4楼
编辑
引用
管理
184098826
06年的光耦,老化了!