登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC与台达MS300走Ethernet通讯

点击:87 回复:3

1.硬件:MS300变频器、台达可编程控制器DVP26SE、EIP03通讯卡;软件:ISPSoft 3.16、DCISoft 1.30、COMMGR 2.10
2.安装打开台达DCISoft软件
附件 image.jpg
3.设置MS300变频器参数
附件 0e2d8414b4c3173f89351e4cc790ed88.jpg
4.由于变频器参数是192.168.1.XX网段,将电脑网卡IP地址设置为192.168.1.XX网段,如下图
附件 image.jpg
5.在DCISoft软件中点击【通讯设置】
附件 image.jpg
6.选择Ethernet通讯、网卡、点击确认
附件 image.jpg
7.点击【搜寻】即可搜索到局域网内的可编程控制器DVPSE以及EIP-03通讯卡
附件 image.jpg
8.双击硬件组态读取模块参数
附件 image.jpg
附件 image.jpg
9.组态数据交换:IP地址设置为变频器参数的192.168.1.2;主站装置D寄存器设置成D110/D100;从站装置使用MS300通讯地址(16进制)读取4笔数据,写入2笔数据,点击【应用】,最后【确定】
附件 image.jpg
10.双击硬件组态读取EIP-03模块参数,由于MS300变频器已经修改IP地址,所以读取的IP即为192.168.1.2
附件 image.jpg
附件 image.jpg
26-05-20 16:49
变频器用EIP通讯,成本高哇,一个适配器就是几百块了
26-05-20 16:51
11.打开COMMGR通讯软件,新增驱动、配置网卡、搜索、保存
附件 image.jpg
12.打开编程软件ISPSoft,【工具】,【通讯设置】,选择前面新增的驱动
附件 image.jpg
13.编程下载PLC,写入频率测试
附件 image.jpg
14.通讯成功
附件 25b644c70e07300e19725cfbda04f46f.jpg
附件 bd1de870f887e2c720e4838a01298761.jpg
26-05-20 16:55
一根网线全部搞定,怎么方便怎么来表情步骤不熟干脆到论坛里存档,怕忘了,同时分享给需要的人表情
26-05-20 17:01

工控新闻