主题:变压器中性点接地电阻柜这么多告警

点击:433 回复:10

单位1~3号厂高变中性点电阻柜这么 多告警,啥情况呢
附件 微信图片_20251204083203_838_86.jpg
25-12-04 20:01
检测系统没电了吧
25-12-05 09:58
问一下,这个柜是安装变压器时一起同步安装的,还是后来加装的。
看一下这个显示屏后面的GND线的接线状态
25-12-05 11:25
公共线断掉了吧
25-12-05 20:10
好的,我明天检查 一下,谢谢你!表情
25-12-05 20:53
经检查,中性点电阻柜测控面板软件需要升级,已返厂处理。
25-12-12 15:03
三台厂高变都出现了同样 的问题,很少见,如果是测控软件版本低还好升级一下版本就可以,不知还有没有其它 问题。
25-12-12 22:07
用着好好的需要升级?还是本来就有BUG,亦或是远程控制?
25-12-12 22:58
用着好好好的突然三台同时报故障,不得不让人怀疑本身有BuG
25-12-13 07:01
那就看升级需不需要费用了?其它先不说