主题:想请教各位大侠SET与RES指令的使用
点击:2908 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
donggan
本人用的是KEYENCE的PLC,,,我想请教是不是在使用SET与RES指令时一定要成对出现,,如果不是成对出现会出现什么情况,,,,,,
05-09-24 17:00
1楼
编辑
引用
管理
djwang2000
没用过,不过应该是不需要的
05-09-24 17:20
2楼
编辑
引用
管理
donggan
但如果是三菱的就要成对出现的,,,,,
现在编的程序不是成对出现的,不过有问题,,又不知道是不是由这引起的,所以,,,,
05-09-24 17:32
3楼
编辑
引用
管理
djwang2000
三菱的SET 和RST好像是线圈置位复位,不需成对使用,看你需要
05-09-24 19:25
4楼
编辑
引用
管理
stdaniu
SET是置位保持,RST是清零复位,一般来说有SET,就要有RST。而RST可以单使用,但SET单独使用在实际编程中很少使用。