主题:FX5U 控制台达伺服原点信号不停轴什么原因?、

点击:153 回复:2

[face=黑体][size=4][/face][size=7]FX5U 控制台达伺服电机回原点时,碰到原点信号不停直到碰到极限才停下来。这是下午调机出现的问题。上午轴回原点还OK的。就是把
DSZR  X0 X1 Y0 Y1   回原指令由3U写法改为5U写法DSZR  D100 D200 K1 M200    后出现轴找不到原点了。而且回原方向也变了。碰到极限就停了也不自动返回搜索原点,特意发贴求助各位大神 这里谢过。[/size][/size][face=黑体][/face]
25-02-23 23:02
看一下模块参数里面的高速IO是否配置正确
25-02-24 08:10
高速IO里面的轴参数要设置一下
25-02-25 16:54