主题:传感器怎么接进 S7-200???
点击:3194 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
star7953
各位大哥, 我这里有个 LG-JT02 的光电传感器, 我要输入到S7-200 的 I0.0 是怎么接的啊
LG-JT02 有三根线, 红(+), 绿(-) , 棕( 输出)
我昨天把+,- 两端接到24V传感器电源上,然后把棕色的线直接接到I0.0, 传感器都快烧了,
不知道是怎么接法呢????
05-09-20 08:37
1楼
编辑
引用
管理
starve
是这么接啊?还能怎么接啊。哪位大哥讲讲啊。
05-09-20 09:39
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
传感器信号类型,电压都没有说,还是看资料吧
05-09-20 10:30
3楼
编辑
引用
管理
star7953
电压是24V的啊,
05-09-20 10:35
4楼
编辑
引用
管理
quanni
难道是开关量输出的吗,如果是模拟量输出的话,怎么可能是这样接的呀,
05-09-20 13:25
5楼
编辑
引用
管理
luorizhou_ok
红色-PLC24v+
绿色-PLC24v m
棕色-PLC I0.0 并接上拉电阻
05-09-20 16:41
6楼
编辑
引用
管理
candy_yu
你的是PNP的还是NPN的传感器啊!??
05-09-20 21:32
7楼
编辑
引用
管理
candy_yu
你的是PNP的还是NPN的传感器啊!??
05-09-20 21:33
8楼
编辑
引用
管理
candy_yu
如果是S7-200的话用PNP的传感器吧,红24v+ 绿24v- ,1M,2M接24v-不过根据S7-200的技术规范,1M,2M必须接外部24v-。不行的话,考虑用外部电源吧。
最后修改:
2005-9-20 21:43:14
05-09-20 21:40
9楼
编辑
引用
管理
star7953
晕, 各位大哥, PNP, NPN 的传感器 都有什么区别啊??
05-09-21 19:44