主题:daserver 与PLC 通讯问题

点击:214 回复:3

各位大佬 大家好,求助 我公司最近上了一台新设备 , PLC是  AB GuardLogix 5580系列 型号1756-L82ES,我用 Daserver ,AB 5.0 驱动 , 连接,intouch2014,通讯正常,当PLC 网络断开  恢复后,Daserver 无法与PLC 自动连接上,必须 把Daserver AB 驱动禁用,再启用,就正常了。
公司 有其它低版本的 AB PLC 网络断开 恢复后 DASERVER 与PLC 都可以自动重连上
感谢各位大佬,给我指点。
23-12-15 09:39
daserver有没有设置重连?
23-12-15 10:44
看看有没有设置断线重连时间的地方,改小一点。
23-12-15 10:49