主题:广数驱动器报警67如何消除
点击:403 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
weixiu123
系统980TDI 驱动器GS2000 报警67 使用手册上没有这个报警说明。急
23-12-13 13:00
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
在驱动上把PA0设置为385 然后执行AB-PA1 就可以了
23-12-13 14:03
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
直接在驱动器上操作吗
23-12-13 14:06
3楼
编辑
引用
管理
weixiu123
好了 报警消除了 谢谢
23-12-13 14:15
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
如果电机代码无法修改也可以这么操作
23-12-13 15:21
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
凤凰息梧桐
在 2023/12/13 14:03:11 发言
【内容省略】
这是操作编码器吗?复位编码器信号?
23-12-13 16:57
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
说明书上 AB是操作编码器 这个是厂家告诉我们的
23-12-13 20:21
7楼
编辑
引用
管理
YS-W
这样的帖子需要顶,有始有终。
23-12-14 07:52
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
虽然解决了,但是不知道为什么会报警?
23-12-14 08:08
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
我查了一下,只是看到AB组是编码器相关,具体含义不知。
23-12-14 10:00