主题:【话题】汇川PLC与昆仑通态屏幕通讯问题(20220507)
点击:4342 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1070342599
PLC型号是汇川的3U 在MCGS组态环境里设置的串口选的是FX系列编程口 CPU类型是FX3UCPU 通道都增加了 也设置连接变量了 下载工程之后触摸屏还是和PLC通讯不上是什么原因.. 是通讯线的问题吗
最后修改:
2022/5/9 10:06:28
22-05-07 08:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯线对不对?
22-05-07 08:39
2楼
编辑
引用
管理
1070342599
通讯线是TPC-FX(422) 的
22-05-07 08:46
3楼
编辑
引用
管理
1070342599
22-05-07 08:47
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏上选RS232口;
22-05-07 08:56
5楼
编辑
引用
管理
heshilih
没有操作过,看看行家们的建议
22-05-07 09:33
6楼
编辑
引用
管理
融冰
你选择的是三菱的,而你实际连接的是汇川的肯定无法通讯,你要选择汇川驱动,或者走modbus tcp