主题:组态王6.55工程数据参数丢失

点击:887 回复:6

mnq

组态王6.55工程,运行系统设置了“禁止退出运行环境”,结果强制退出或断电停机以后,再启动变量数据参数丢失,不保存退出前数据参数??请教如何解决???
没有以上设置正常。
22-04-22 16:53
勾上保存参数保存数据.
22-04-23 16:33

mnq

已经勾上的,运行环境不选“禁止退出运行环境”时正常。。。
22-04-25 09:41

mnq

就是请教,如果运行环境不选“禁止退出运行环境”,再如何禁止用户退出工程程序运行???
或者关闭组态王运行图标在Windows任务栏的显示,和在任务管理器的显示?????
22-04-25 09:50

引用 mnq 在 2022/4/25 9:50:19 发言【内容省略】

那不好办,估计要特殊办法.
最后修改:2022/4/25 11:33:21
22-04-25 11:30

mnq

谢谢,再就是疑问为什么组态王设置了“禁止退出运行环境”能影响参数保存??道理上不应该啊?我用的是6.55版本,不知道版主有没有经验,或测试分析下,谢谢。
22-04-26 10:06

引用 mnq 在 2022/4/26 10:06:23 发言【内容省略】

前面我也是用6.55测试的.
可能它参数保存是在正常终止的时候进行的吧,异常退出它不知道,就没保存吧.