登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教一个4AD模块的问题
点击:1099 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wjs18356
FX2N-4AD模块加在FX1N系统上,测量压力4-20MA信号,
压力范围-200--50KPa
程序如下:
LD M8002 TOP K0 K0 H3111 K1
LDP M8013 FROM K0 K5 D1 K1
为什么D1的数值一直乱变,不稳定
请大师门帮帮我
WJS18356@YAHOO.COM.CN
05-09-08 17:28
1楼
编辑
引用
管理
lifeng70985
系统压力信号转换成数字量以后,会变化是正常的吧?因为你压力信号不会一直稳定的啊,肯定会有微小变化的,所以读取实时值得话数字就会有微小变动。如果你需要稳定的数字,你就采用设置平均采样数,然后读取平均值,这样就会得到一个平均值。
05-09-09 09:16
2楼
编辑
引用
管理
wjs18356
谢谢, 在静止状态问题已经解决了.只是在动态下负压变化还是很快,是否可用PID消除瞬间的剧烈变化,我门是用在炉膛压力上.
最后修改:
2005-9-13 10:00:33
05-09-13 09:51
工控新闻
艾默生软件产品组合全面部署AI能力,测试效率提升高达50%
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
更多新闻资讯