主题:力控小白,求大神帮忙

点击:1100 回复:2

我现在用三菱FX5u与力控通信,I/O设备组态安装的是三菱全系列,安装了三菱MX控件通信测试也是成功的,但是在IoMonitor中显示plc无法初始化,在力控中做的简单画面也没有任何反应,但是我在用fx2n系列的时候是可以的,请大神帮忙
附件 7)M3$OXQULIE6FMB0U)2Q03.jpg
附件 FHAA【TNYSX~】0G2AZPKNU9V.jpg
21-10-11 09:07
FX2N与FX5U是有很大区别的,这个问题你最好打电话问一下力控的技术支持。
21-10-11 09:40
已解决,找了技术人员给了一个新的驱动,新的驱动是可以选择mx控件版本号的,然后就可以正常通信了