登录
首页
工控软件
工控软件
回帖
发帖
正文
主题:组态王通讯的一个奇怪问题
点击:822 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我是用MODBUSBUS RTU的方式通讯方式连接3块电表,每块电表单独上电通讯的话,都可以正确显示数值在画面上,但3块或2块表同时上电的话,就只有一块表能有正确的数值显示。另外2块表也不提示通讯错误,但画面上显示的数值变成了0.都搞不清是哪里的问题了
21-06-02 18:59
1楼
编辑
引用
管理
LY-刘
通讯线是不是用的屏蔽线? 首尾有没有加110Ω电阻
21-06-03 09:03
2楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
通讯堵塞,,延长单个从站通讯时间
21-06-03 11:40
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
通讯的设备地址是不是都一样为1?
21-06-03 14:26
4楼
编辑
引用
管理
tigermu
多个设备应该有站地址了吧?
21-06-03 16:34
5楼
编辑
引用
管理
121111115
应该是地址重复了
如果没有,适当的延长设备超时时间
最直接的方法是用串口调试助手截帧看一看
21-06-04 08:39
6楼
编辑
引用
管理
truezhang
首选肯定不是地址重复,因为组态王里面本身也不允许定义站地址相同的设备,因为就2块表,纯粹是做测试,距离就2,3米,也没有选屏蔽线。用MODBUS助手试过,单台测试没有问题的,但软件不允许开2个访问同一个串口,所以多台情况测试不了。
21-06-05 22:42
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
地址不重复,命令间隔足够,还能是哪里的问题?
232?
21-06-06 07:04
8楼
编辑
引用
管理
truezhang
不是232,如果是的话,接线方式就有问题了,不可能单台能通讯上
21-06-11 07:56
工控新闻
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
2024工博会:华龙讯达携国产大型PLC在6.1号馆主通道等您!
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
工博会邀请函 | ABB运动控制诚邀您莅临6.1号馆B171展台
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
更多新闻资讯