主题:Labview的.NET容器里找不到MX Compnent控件
点击:1451 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
魔双月壁
Labview想和三菱PLC FX系列通讯,安装了MX Compnent之后,添加.NET容器插入控件,但是找不到ActUtlTypePS;求懂的大神帮帮忙看看啥原因,谢谢。
21-03-15 15:31
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
魔双月壁
在 2021/3/15 15:31:06 发言
【内容省略】
Sir,本身MX Component就没有包含你要的那个组件:
而您希望添加的ActUtlType(我没有看到ActUtilTypePS组件,可能是我的版本较低,或许您能贴出相关的资料信息)实质上是ActiveX组件,ActiveX组件在三菱中都以Act开头,因此您需要在Labview中添加ActiveX容器并插入该组件。
Good Luck~
21-03-16 10:08
2楼
编辑
引用
管理
魔双月壁
多谢版主回答 对着视频教程 我自己也发现了
错把Act控件当成了.NET控件
重新放上Act就找到了那个需要的
谢谢
21-03-16 10:34