主题:citect试用心得:关于address on bad boundary

点击:1696 回复:0

在添加变量的过程中我添加了很多real类型的变量
在编译之后报出了address on bad boundary这个错误.
百度了一下.
附件 1.jpg
发现是这个朋友说的一语中的
除了它打开那个编辑器的步骤
我是在计算机配置编辑器中找到的这个变量
附件 2.jpg
照着百度的修改方法  将checkaddressboundary改成=0
再编译..那个报警就消失了
附件 3.jpg
看我的变量可以发现..确实原程序里的real变量都是单数结尾.我新增的变量都是双数结尾.
神话梦碎的百度回答非常准确~~直接帮我解决了问题