主题:请帮忙编一个X1导通,Y1输出5Hz振荡信号。谢谢。三菱PLC。
点击:2439 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
请帮忙编一个X1导通,Y1输出5Hz振荡信号。谢谢。三菱PLC。
05-08-30 21:31
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好好查一下书;
这个可能通过好多种编程方法来实现;
05-08-31 09:52
2楼
编辑
引用
管理
zhangguowe
怎么简单好要帮忙啊
05-08-31 10:14
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-09-16 21:42
4楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢解决了。
05-09-23 20:02
5楼
编辑
引用
管理
zspp168
LD X001
MPS
AND M8012
OUT C0 K2
MRD
ANI C0
OUT Y001
MPP
AND C0
RST C0
END
05-09-23 21:44
6楼
编辑
引用
管理
gwei
用定时器如何实现5HZ方波输出,那位高手给个答案?
05-10-12 20:23
7楼
编辑
引用
管理
wangfeng4113
ld xo
plsy k5 k0 yo
end