主题:如何用VBS脚本读取位的状态
点击:1436 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
想在WINCC里面读取一个字变量每个位的状态,想了解下脚本怎样写
20-07-07 11:59
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
smarttags("varbit")=not ((smarttags("varword") and 1*2)=0)
20-07-07 15:32
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
问下1*2是什么意思?
20-07-07 16:58
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
truezhang
在 2020/7/7 16:58:36 发言
【内容省略】
举例子是读第二位.读第几位就要乘以几个2.
你也许要16位都读,那就*2再*2这样全部读取.
其实wincc里面可以直接用位.另外C脚本可能比vbs简单.
20-07-07 21:29