主题:[原创]我遇到一个可怕的PLC问题!

点击:3749 回复:18

希望能引起大家的注意,搞控制粗心大意是最大的错误~
05-08-26 21:53
哈哈,我的保险丝都烧了,我加了保险,我的输入点的24V电源是用开关电源提供的。呵呵。所以会出现这样的情况。
05-09-01 15:22
i长见试!
谢谢长辈!
05-09-10 19:41
做电工一定要心细。~~~~~~~~~绝~~~~~~~~不能大意~
05-09-10 21:48
经常碰到这样的客户,使用不当把PLC烧毁了,拿来却说是PLC有质量问题;
05-09-11 09:05
请问这位大哥怎样确定输人点已经被烧毁呢?
05-09-11 15:58
你可以直接用DC24V去点输入点呀,等亮的就是好的,灯灭就是坏的,千万不要点到COM上去了,不然电源就短路了。还可以通过程序来测试。
05-09-16 10:30
这个问题以后大家都要注意,PLC的点一定要预留一些.
以防后患.
06-07-26 09:06
仔细和安全是最重要的!
06-07-26 10:50