[face=楷体_GB2312]这个问题时这样的: 安装公司把整个系统的线接错了,导致AC220V电源经过隔离的中间继电器的场开触点引导PLC的输入触点。调试的时候正好接通了该继电器,导致PLC烧掉了5个输入点。哪个寒呀!
05-08-26 12:12
1楼
编辑
引用
管理
oannes
节哀
愿主保佑你:P
05-08-26 14:11
2楼
编辑
引用
管理
zhj-xd
小事
05-08-26 15:12
3楼
编辑
引用
管理
blackc
节哀顺便
05-08-26 15:22
4楼
编辑
引用
管理
machelec
俺也碰到过。比你还多的点。
05-08-26 15:50
5楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
带电第一次调试时应在主电源串一小保险管,或串一100w灯泡可防止短路故障!
05-08-26 17:33
6楼
编辑
引用
管理
32406205
楼上的办法不错
学习中
05-08-26 20:01
7楼
编辑
引用
管理
hpqian
i长见试!
谢谢长辈!
05-08-26 20:05
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
偶一客户不小心把AC电源串到输入点了,结果所有的输入点全部烧毁;
05-08-26 20:35
9楼
编辑
引用
管理
速龙64
我有一次遇到的情况也挺绝:
我那里走了个新电盘,变压器没有220V隔离输出,就用一火一零引。
一个小子把220V的公共线接到了24V的公共线输入COM点,麻了我两次,我觉得不对劲,拿表一量,靠,磁阀线对地220V!我那个气呀.........