登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:一个简单的问题:

点击:1892 回复:13

请教:控制三个电动阀,每个阀都有开阀到位和关阀到位行程开关。
     如果:1#阀开阀  X011,  关阀   X012 ,   开阀到位  X013 , 关阀到位  X014.
              2#   开阀  X022,  关阀   X022 ,   开阀到位  X023 , 关阀到位  X024.
             3#   开阀  X032,  关阀   X032 ,   开阀到位  X033 , 关阀到位  X034.
    是不是需要12点输入的PLC ?
 先谢了!
05-08-25 21:15
不止哦
05-08-25 21:33
那应该需要多少点的?
05-08-25 22:03
每个阀的DO也许只有一个点
05-08-25 23:23
输入得需要多少点?要实现上面的控制应该怎样算?
05-08-25 23:33
每个阀的输出用一个DO,每个阀的行程开关用两个DI,所以输出三个点,输入六个点就好了,
问题是你不可能用一个PLC,就只是为了控制这三个阀吧?
05-08-25 23:33
如果要显示阀的开关位置,还需要什么设备,PLC能独立实现按吗?
YUANQUAN12345@SINA.COM
05-08-26 12:46

mcz

DI--6点
DO-6点
05-08-26 12:51
谢谢mcz的回复。如果DI--6点,一共12个开关怎样连接。
05-08-27 17:37
你是用按钮控制还是别的什么?
控制顺序是什么?
实现什么样的运动?
你这好象不是问题,象是在涮大家玩吧~
05-08-27 21:05

上一页下一页