主题:大家帮看看这个通信什么问题??

点击:1374 回复:6

S7-200跟两台电脑通信,
2个电脑都用232转485, 两个接口的 A+,B— 各自接一起, 然后接到PLC 的3。8 针,
电脑跟PLC 单独通信能成功,但是这样一对二就出错了,什么问题??
我的通信是这样的:第一台电脑发一个字符, PLC 收到后发出一个 Q  , 第一台电脑收到的是Q 没错, 但是第二台电脑收到的是两个字节RQ, 。。。。。(都用串口助手调的)
就是一条485总线, 两台电脑收的数据应该是相同的吗?? 怎么会出这个错呢?
05-08-25 18:23
忘说了,我这个是自由口通信
05-08-25 18:24
是不是第二台电脑把第一台电脑发出去的R给收到了?
05-08-25 20:45
晕, 查了一下还真的是啊
不过从机之间的数据难道也会收到吗??? 不是只有主站都能收到吗?
05-08-26 12:28
对了, 那怎么把这数据除掉呢, 这样的话显示容易出错啊
05-08-26 12:35
这个是2线制半双工的问题,要避免就使用全双工的设备
05-08-27 14:13
全双工的贵哟, 嘿,
没有别的办法把它除掉么?
05-08-27 17:36