主题:如何鉴别组态王下传数据结束
点击:715 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
mnq
组态王USB-485连接多台台达PLC,批量下载数据,咋样鉴别数据下载完成,???的方法只能查看几个数据还可以,批量数据怎么办
20-04-06 14:43
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
看你传输方法了.
实在不行,最后设置标志位.回读标志位变化就认为完成.
20-04-07 09:34
2楼
编辑
引用
管理
mnq
按钮脚本程序上下传送,您说的标志位方法似乎也不好用,因为按钮操作瞬间完成,而标志位检查就只能放在界面运行脚本了,这样它就一直在检查,即使不按按钮没有传输时。