主题:[讨论]一个关于电梯失控的话题
点击:1086 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
原野
我公司有一个4层的货电梯,最近安全抱闸出现问题,电梯不能控制,一直跑到顶层可把我们的电梯工吓坏了。电梯失控在一定速度内,安全钳是不会动作的,限速器也不会动作,就是动作,由于安全抱闸失灵,也其不到作用,所以我认为安全抱闸的失灵是电梯运行中的最大的隐患。
05-08-17 10:11
1楼
编辑
引用
管理
袁泉
1 电梯用电磁闸,是在线圈失电后闸死的。
2 闸皮间隙太大。
3 机械卡死。