主题:20伏左右的交流电影响 plc 工作吗

点击:1677 回复:5

输入点正常,可输入灯还是亮,后发现有20伏交流电压,是不是它影响PLC工作呀?请高手指点.
05-08-08 22:56
没说明白;
是哪里有20伏交流电压?
05-08-09 09:53
说明白点,好解答
05-08-09 15:00
输入点测直流没电压测交流有20伏的电压
05-08-09 21:48
PLC输入点应是24VDC,交流20V串入,有可能是24VDC电源故障,或是信号线绝缘不良交流串入.
05-08-09 22:07
其他的输入点都正常可以说明电源是好的,可我还是不明白交流20V的串入怎么回影响PLC正常工作.
05-08-11 20:43