主题:急急急,请求帮忙?
点击:1460 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
linhaibin
各位大吓我想请问一下,三菱FX2N的功能指令问题.
LDI X10
BIN K2X0 D0
当X0、X1和X5闭合时,D0里面的数据是多少
05-08-06 16:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K2X0是对应X0~X7;
以上的ON/OFF状态是什么?
最后修改:
2005-8-6 21:28:12
05-08-06 18:56
2楼
编辑
引用
管理
linhaibin
K2X0表示X0至X7,就像K1X0就是X0至X3,每四位代表BCD码,现在BIN变换就是将BCD码变换成二进制数嘛!
05-08-06 20:15
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
将X0~X7的状态以二进制数据放入D0;
05-08-06 21:29
4楼
编辑
引用
管理
linhaibin
是啊,将BCD码变换成二进制,但我现在不知道具体的数据是多少.
05-08-08 09:36
5楼
编辑
引用
管理
linhaibin
我就是想知道里面的数据,X0至X7的变化会使D0的数据变化
05-08-08 10:06