登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:C200HE PLC 问题紧急求助,在线等!
点击:2139 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
picojacky
各位论坛的哥哥弟弟姐姐妹妹
你们好啊!
鄙人今天碰上一个百年不遇的PLC问题,特来求助!
PLC型号:C200HE
故障类型:C200HW-NC413 模块ERR灯,SENS灯,DATA红灯不停闪,RUN灯 绿色
麻烦大家帮分析分析,有哪些原因造成的,如何解决?有解决过此类问题的深圳坛友请直接联系本人:13798239145
不胜感激!
05-08-06 11:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
将NC413摘下后CPU能否运行?
05-08-06 18:59
2楼
编辑
引用
管理
tklong
断电后重新启动如何?
05-08-06 20:02
3楼
编辑
引用
管理
GARY
這樣說明PLC是正常工作,那要查NC413對應的IR區的ERROR FLAG.這里會有一個警報編碼.根據這號再查NC413手冊內的Appendix Alarm Code List.像這種現象多數是外部Sensor異常Input所致.小問題.