主题:starter软件 object type 和software package不一致
点击:712 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1063225467
starter软件打开别人发我的软件包出现如题问题,怎么解决大神们
18-07-12 11:26
1楼
编辑
引用
管理
1063225467
18-07-12 11:33
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
1063225467
在 2018/7/12 11:33:00 发言
【内容省略】
对于硬件版本大于4.7的,你需要升级你的Starter软件至V5.1 SP1 HF2。
西门子下载连接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/26233208/sinamics-micromaster-starter?dti=0&lc=en-CN
Good Luck~
18-07-12 11:40