登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:在变频供水方面可替代plc的智能供水控制器

点击:2861 回复:14

希望能得到hardboy89c52的指点。
谢谢!
05-08-22 20:55
致 hardboy89c52 :
  我今天将恒压供水控制器打开了,确实像你说的,它不是可编程的,它的两个25孔插孔,一个是假的另一个是接显示装置的,它的设定是靠7个开关和三个电位器。
  这台设备打开时的设定是,有三个开关在断的状态(断台是泵的运行设定),它的输出端也确实带了三台泵,当我通电试机时第三台泵怎么也无法投入,其它两台泵切换都正常。
  开关的几种状态我都试了没用。
  请问我还应该怎样做?  
  望回复。谢谢!
05-08-23 21:45
问题已解决,控制其设定错误,输入电路多处错误。
明天带上变频器开始现场调试。
谢谢大家的帮助。
05-08-24 19:42
up
05-09-06 22:45
14楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 11:06

上一页 上一页