主题:组态王与plc通讯慢是怎么回事?
点击:8369 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
maokai064
哪位知道组态王与plc通讯慢是怎么回事? 而且波特率调到高就连不上了 ,在画面上操作后plc 7、8秒才收到
05-07-18 15:28
1楼
编辑
引用
管理
juteng
组态王里面需要设置串口的波特率,数据位,停止位,奇偶校验;
Windows设备管理器里面也要设置COMx的波特率,数据位,停止位,奇偶校验;
PLC里面也要设置PORTx的波特率,数据位,停止位,奇偶校验;
请都试试,至少组态王和PLC的设置要一致。
京润和www.jingrunhe.com.cn
05-07-18 16:44
2楼
编辑
引用
管理
lnf522
不要所有的数据都搞成读/写的,
05-07-18 17:13
3楼
编辑
引用
管理
ljg16888
要采用自由口通讯或是MODBUS就快了
08-06-12 23:45
4楼
编辑
引用
管理
sdzzdwf
plc数据的连续性也很重要!要使得组态王采集的数据是连续的,相应会快一些
08-06-14 21:17
5楼
编辑
引用
管理
noway111
什么是Plc数据的连续性
08-06-16 12:08
6楼
编辑
引用
管理
kitalxj
就是象1、2、3、4、5这样的连续数据
08-06-17 13:21