主题:[求助]请高手回答:20GM脉波问题
点击:2355 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
rocroc
20GM默认的脉波输出方式为PF为正向脉波,RF为反向脉波(CW.CCW模式);我想将其设置成PF为脉波,RF为方向(脉波加方向模式),我用TO指令将K1传送至11#暂存器,然后再用FROM将11#暂存器数据读回来,结果显示11#暂存器无法被程式修改,即不等于1,请问是何故,如 何才能改变20GM脉波输出方式为--脉波加方向模式
05-06-28 23:03
1楼
编辑
引用
管理
rocroc
已发表两天了,高手在哪里?
05-06-30 15:35
2楼
编辑
引用
管理
wppwppwpp
大哥,K11是正在执行的程序号,你应该DTO K0 K9222 K1 K1
05-08-11 09:23