登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:我使用的变频器是三菱A200E系列的 现在运行时
点击:3408 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wp1211
我使用的变频器是三菱A200E系列的 现在运行时的最高频率是70 我想在提高一下频率,
03-02-16 14:17
1楼
编辑
引用
管理
jimin123
我没用过该变频器,但一般在操作手册上都有调整的方法,找到相应的改最高频率项。
03-03-07 17:09
2楼
编辑
引用
管理
hsk999
进入参数设置,选第一和第四,把70改为你想要的数字。
03-03-10 13:27
3楼
编辑
引用
管理
lck
对,修改最高频率参数就成!!
03-03-10 20:29
4楼
编辑
引用
管理
bulls
把频率上限提高即可
03-03-11 11:45
5楼
编辑
引用
管理
wp1211
谢谢 已经完成了
03-06-19 23:02
6楼
编辑
引用
管理
wp1211
各位大虾;如何判断变频器IGBT模块是坏的 诚谢
03-06-19 23:47
7楼
编辑
引用
管理
ashtong
IGBT模块好坏用万用表可以测!
03-06-20 09:21
8楼
编辑
引用
管理
wp1211
如何测 能说祥细点吗
03-06-20 23:03
工控新闻
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
维萨拉| 数据驱动的洁净室暖通空调:更精准的测量助力提高效率和合规性
美仪自动化启动IPO
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
更多新闻资讯