sidney
请教一下,如何判断PID的自动调谐是否完成?
书上的例程好像有点奇怪?
05-06-27 15:13
1楼
编辑
引用
管理
jghdg128
你可做一个自动调谐确认,完成了就输出一个信号!
05-06-27 18:07
2楼
编辑
引用
管理
haozi718
引用
jghdg128
在 2005-6-27 18:07:00 发言
【内容省略】
不解!PID为一动态调谐过程,会有完成信号 吗?(我 在A里好像没有看到过完成信号)
05-06-28 11:07
3楼
编辑
引用
管理
jghdg128
我在FX里有看过!
05-06-28 12:59
4楼
编辑
引用
管理
TQL-A
请教,PID的例程序是否能用?
05-06-28 13:25
5楼
编辑
引用
管理
sidney
自动调谐会有完成信号,不过书上的例程好像不对,取反了
05-06-28 16:25