S7-400的模拟量输出模块输出的4-20mA不准 模块用432 单路测试都准
单是第一路输出20mA加负载时 其他路输出只能到18mA 当加三路负载时
其他路只能输出14mA 负载加得越多输出电流降得越大而且单路加上负载
后电流输出不足20mA 请问:为什么???
05-06-26 14:40
为什么没有人发表意见啊 我用的是4线接法
05-06-30 09:03
负载阻抗是多少?
05-06-30 13:41
负载阻抗250
05-07-02 13:57