登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:模拟信号的问题

点击:3192 回复:12

我用的压力传感器,压力表到了10000psi后,PLC中监控的信号却没到,要等一下才能到,模拟信号到达PLC应该很快吧。这个延时是不是不正常,是怎么回事,我搞不明白。哪位大哥大姐能帮我一下
05-06-15 11:59
应该是正常的,因为模拟信号有要一段时间处理后才能形成数字信号。但是不知道你这个时间大概多长时间。
05-06-15 12:42
大概都有好几秒吧,我想如果要处理的话最多也只要几百毫秒吧,所以我觉得应该不正常吧
而且我的模拟信号与变频器和PLC是串联的,变频器和PLC信号一致
05-06-15 12:50
你所说的模拟信号串联是怎么回事?问题可能出在这里。
05-06-15 14:08
因为我要把4~20mA的模拟信号同时传给变频器和PLC,所以把它们串联了起来,我觉得不太像这里的问题吧
05-06-15 14:11
想问一下,如果压力表到10000PSI之后,而PLC一直采不到值,会不会是因为干扰的问题?需不需要加一个信号隔离器?急啊!
05-07-21 17:27

mcz

程序问题,缩短PLC的采样时间和扫描周期。
05-07-21 17:36
我同意6楼的看法
05-07-21 22:08

pnp

10000psi?变送器的量程是多少?
这种信号串连最要不得,省了一个隔离器的钱,故障多多!
05-07-24 22:06
可能是两个问题引起的,1,一般PLC的模拟量有一个采样平均值,即你得到的值可能是12次采样的平均值,这就与采样时间有很大关系。2,你的压力表是2线还是4线?但不管是那种,都不应该是串联采集信号的,这样两个都不准了,你需要安装一个信号分配器。
开关量才会使用并联的方法采集信号的,串联好像没什么地方用的吧!?
05-07-25 08:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯