主题:[求助]PLC实现双稳态电路功能。谢谢各位老师帮助

点击:2421 回复:7

PLC实现双稳态电路功能。即按X1,YI接通;再按X1,YI断开。谢谢各位老师帮助。
05-06-12 07:29
有好几种方法  这是我编的 有不对的地方谈谈
附件:
[本地下载]
05-06-12 08:59
OMRON程序,C60P为例
LD 0000
DIFU 1000
LD 1000
LD  C00
CNT 00
   #0002
LD 1000
OR 0500
AND NOT C00
OUT 0500
END
0000为按钮ON/OFF,0500为输出.还有例二略.
05-06-12 12:06
谢谢这位老师。
05-06-12 15:12
//s7-200
network
ld sm0.1
movb 0 vb100
network
ld i0.0
eu
invb vb100
network
ld v100.0
= q0.0
05-06-12 15:45
我用三菱FX1N-20型。那位老师帮编一下。
05-06-12 21:07
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI M1
LDI M0
AND M1
ORB
OUT M1
LD M1
OUT Y0
三菱专家,服务大家!有问题可直接发mewjiang@scut.edu.cn
05-06-14 11:12