主题:如何选择SIEMENS S7-200?
点击:1879 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
xsfh_1223
资料说:CPU221、CPU222没有内置的实时时钟,CPU224、CPU226和CPU226 XM都有内置的实时时钟。
因我的控制程序中需要计时,是否不能选择CPU221?
05-06-11 10:03
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果使用定时器,可以不必用时钟;
05-06-11 10:23
2楼
编辑
引用
管理
agitator898
S7-200带有秒信号脉冲“SM0.5”,可以作为信号源给计数器使用,实现计时功能。
05-06-14 12:07