主题:急,急,急,关于三凌FX1N的PLC
点击:2971 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
linxy_1999
我最近是用FX1N的PLC,用一段时间后感觉好象机子有点问题,但用它执行程序还是好好的。
请问各位大侠:如何用程序来检测一台PLC的好坏?
(能提供指令表的大大的感谢了!!!!)
05-06-09 12:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你所说的“感觉好象机子有点问题”具体是什么?
05-06-09 15:15
2楼
编辑
引用
管理
隔夜茶
拔火罐
05-06-09 15:56
3楼
编辑
引用
管理
隔夜茶
的
05-06-09 16:09
4楼
编辑
引用
管理
隔夜茶
的
05-06-09 16:10
5楼
编辑
引用
管理
aphone
一般用一个检测程序检测输入输出点的情况了。
05-06-10 00:55
6楼
编辑
引用
管理
linxy_1999
我用下列的程序,请大家多指点:
LD M8012
AND X1
OR M0
OUT M0
LD M0
OUT Y(0到最后一个输出)
END
请各位多多指导!!!!
05-06-13 12:33
7楼
编辑
引用
管理
tecson
看得出你是个入门者。
你的程序的问题是
1,输入触发x1必须与内部时钟M8012高电平同步才能触发。
2,一但触发,M0自锁,输出Y便不能再OFF,输出Y长亮。
05-06-14 11:01
8楼
编辑
引用
管理
linxy_1999
楼上的,你说的对,
我用M8012的原由是正常的机子才有高电平同步触发,至于其他的我考虑不周,
不过,还是请教各位大侠,能否提供一个比较OK的程序来检测机子?
05-06-23 15:56
9楼
编辑
引用
管理
akuai
这个我不知道,但是参与总是号的
05-06-23 19:17
上一页